我做一个小区的室外污水,要知道化粪池的服务总人数,而小区住宅建筑都是一二层是商业网点,这个怎么计算啊?还有就是并不是整个小区的污水集中了过后再设一个化粪池统一处理,而是几栋或一栋建筑就得设化粪池,在化粪池未定位的情况下服务人数怎么确定啊,别个说把整个小区的服务人数确定了就可以计算化粪池了我觉得这不合理啊!恕小的无知,求各位指点!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gzchs2008
    gzchs2008 沙发
    除了只有几栋房子的小区,整个小区集中在一个化粪池不可取,池容太大,管线太长,今后的维护较为麻烦。
    底层是商场的情况,要看是什么样的商业网点,如果是集中的商业网点,有公共厕所的,建筑专业一般会提可容纳的人数,参照规范计算污水量即可,如果为单独的商业门面,厕所一般就是营业员用,污水量不大的,酌情记录即可。
    污水量的大小决定化粪池池容的大小,其实不用太过纠结,人的生活用水指标能准确预测吗?不能,所以,趋近于准确就可以了。
    2014-05-02 09:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • sw_0925
    sw_0925 板凳
    loveying0912 发表于 2014-4-27 22:11 二楼说的对,不知道人数,你可以问主楼设计说明上写的人数恩恩,是不是还可以这样算,商场人数占的不多,可以将住宅人数统计后再乘以个1.1的系数。