土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 发现个不知道是不是pkpm没有调整的问题!!

发现个不知道是不是pkpm没有调整的问题!!

发布于:2014-04-27 16:14:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算了一个四个柱子四个梁的模型抗震等级3级,从pkpm构件信息里面得到底层柱的组合后弯矩,My=230 组合号是(13)也就是 1.2恒载+0.98活载+1.4x向风
恒载标准弯矩值=4.5 活载标准弯矩值=1.0 x向风标准弯矩值是=159.8 1.2x4.5+0.98x1+1.4x159.8=230.1 但是抗规的6.2.3条不是规定底层柱的内力要放大1.3倍吗? 也就是230.1x1.3=299.13 才是对的吗?pkpm没有做到这个内力的调整是这样吧?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kk6941
    kk6941 沙发
    justin52 发表于 2014-4-27 22:03 地震组合的情况下才调整大哥 我根据你的提示 我不计算风了 看了 确实做了调整 但是当我有一层地下室的时候 嵌固端选选项填1 和2 计算结果没有影响 地下一层的柱底内力都做了1.5倍的调整 这是怎么回事 忘您给我解答一下
    2014-04-28 16:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • kk6941
    kk6941 板凳
    justin52 发表于 2014-4-27 22:03 地震组合的情况下才调整明白了 谢谢大哥
    2014-04-28 10:16:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2013年建筑工程施工图设计文件技术审查要点-结构

本帖最后由 sclgh1979 于 2014-4-28 10:04 编辑 2013年版施工图审查最新资料汇总,总结了施工图审查时与地基基础和主体结构有关的常用条用总计220条左右,是施工图审查过程中最重要的依据,文件内容包括:超限高层建筑抗震设防专项审查技术要点-2010版,基础设施工程施工图设计文件审查管理办法_建设部令第13号,建设部_实施工程建设强制性标准监督规定__中华人民共和国建设部令第81号,2013年版建筑工程施工图设计文件技术审查要点-结构。

回帖成功

经验值 +10