什么时候设格栅间啊?一定要设吗,敞开可以吗?我们实习参观的株洲市龙泉污水厂好...
什么时候设格栅间啊?一定要设吗,敞开可以吗?我们实习参观的株洲市龙泉污水厂好...
请问这个是阶梯式格栅吗?请问粗格栅埋深7米能设计为地面式格栅间吗???
求各位前辈指教了!!!谢谢~
发布于
2014-04-27 12:17:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
yibudu.1982
本帖最后由 yibudu.1982 于 2014-5-15 14:06 编辑
是否设置格栅应该是要参考原水水中杂质来定的,五楼朋友的答案是正解。粗格栅都设计深埋7米了,肯定就是不能设置成地面式的,浪费提升设备能源不说,对后续的管理维护也是很不合理的设计。
图片上看应该是回转式格栅或者网板阶梯式格栅。
2014-05-15 14:03:15
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006):
(设计规定)6.3.1 污水处理系统或水泵前,必须设置格栅。
(条文说明)6.3.1 规定设置格栅的要求。
在污水中混有纤维、木材、塑料制品和纸张等大小不同的杂物。为了防止水泵和处理构筑物的机械设备和管道被磨损或堵塞,使后续处理流程能顺利进行,作此规定。