接好线后调压器空升没有问题,带上转子后一合空开就跳闸,把转子外壳接地就好了,转子绝缘没问题,空开为100A
大家分析下……


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xzyn2475858944

    顶上去,电厂板块人气不行啊!加油,加油
    2014-06-28 09:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • wj_yxw
    wj_yxw 板凳
    还有些情况没说全吧,不然不应该啊。
    2014-06-04 22:15:04