土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼梯板浇混凝土出现的状况

楼梯板浇混凝土出现的状况

发布于:2014-04-27 08:45:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-28 23:50 编辑

楼梯板浇混凝土出现的状况,此为什么情况,该如何处理?

楼梯 001.jpg


楼梯 003.jpg


楼梯 005.jpg


楼梯 004.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 想海的鱼
    想海的鱼 沙发
    仔细看看图,你会发现出现的蜂窝都是出现在接缝处,那就说明和漏振没多大关系,主要有两个方面的原因;
    1.也是最大的原因,就是你的模板周转太多了,拼缝不严实,漏浆造成的。
    2.漏浆的原因有一部分是因为:混凝土塌落度太大,即混凝土配合比不是很理想。 你看你们的梁柱的面层,有很多印子,却不是水印,那就是因为混凝土配比不好,石子料多了,容易出现蜂窝、离析等情况。
    2014-04-28 17:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • hsz-1008
    hsz-1008 板凳
    有可能是:混凝土模版拼接不严、振捣不到位造成的、混凝土初凝过了提不了浆。处理:凿去疏松部份用高一个级别的混凝土重新浇注。
    2014-04-28 16:58:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工管理工作做到“十到位”

施工方案、技术、质量、安全措施,各级负责人落实到位;设计变更、材料变换,工程技术人员传达到位;施工工艺、操作规程,工程技术人员交底到位;质量控制、监督检查,质量检查人员追踪到位;工序交替,施工班组长交接到位;上下班转换,操作人员交换到位;专业工程施工协调,各级施工负责人指挥到位;重大施工与安排,主要领导值班到位;人员、机具、材料调配,各级施工负责人组织到位;施工月、周计划编制、落实,主要领导研究布置到位。