施工方案、技术、质量、安全措施,各级负责人落实到位;设计变更、材料变换,工程技术人员传达到位;施工工艺、操作规程,工程技术人员交底到位;质量控制、监督检查,质量检查人员追踪到位;工序交替,施工班组长交接到位;上下班转换,操作人员交换到位;专业工程施工协调,各级施工负责人指挥到位;重大施工与安排,主要领导值班到位;人员、机具、材料调配,各级施工负责人组织到位;施工月、周计划编制、落实,主要领导研究布置到位。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
想海的鱼
沙发
仔细看看图,你会发现出现的蜂窝都是出现在接缝处,那就说明和漏振没多大关系,主要有两个方面的原因;
2014-04-28 17:55:28
赞同0
-
hsz-1008
板凳
有可能是:混凝土模版拼接不严、振捣不到位造成的、混凝土初凝过了提不了浆。处理:凿去疏松部份用高一个级别的混凝土重新浇注。
2014-04-28 16:58:28
赞同0
加载更多1.也是最大的原因,就是你的模板周转太多了,拼缝不严实,漏浆造成的。
2.漏浆的原因有一部分是因为:混凝土塌落度太大,即混凝土配合比不是很理想。 你看你们的梁柱的面层,有很多印子,却不是水印,那就是因为混凝土配比不好,石子料多了,容易出现蜂窝、离析等情况。