有一车间,钢架主刚才应为Q345,错用为Q235,在梁、柱翼缘上焊接T型钢可以吗?该如何计算,构造上需要注意哪些?
  • 南湖居士
    南湖居士 沙发
    这要看具体情况了,如果原设计是挠度控制,那么是最好办的;如果是强度或稳定控制的,就需要加固了。至于加固的方式,楼主说的是可行的,关键是节点够不够?