请问半绝缘的电压互感器耐压试验怎么做有知道的吗谢谢
请问半绝缘的电压互感器耐压试验怎么做有知道的吗谢谢
请问半绝缘的电压互感器耐压试验怎么做有知道的吗谢谢
发布于
2014-04-26 20:48:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
cjxxsld
应该按“GBT 22071.2-2008 互感器试验导则 第2部分:电磁式电压互感器”标准做。
2014-09-24 10:32:24
来自 PC
评论
举报
lingxuct
半绝缘电压互感器因一端与壳体在内部连接了(不能拆开),交流耐压试验又需要把一次电压升高到3倍额定值,因有接地回路了,加一次电压会让一次绕组过流而烧毁的,所以,半绝缘电压互感器不能用常规方法做交流耐压试验。
怎样让电压互感器一次电压达到3倍额定值,又不会让一次绕组过流?
用“倍频耐压试验”方法:在二次接上倍频发生器,用150HZ频率在二次加电压,慢慢从0往上升,升到100V时,一次电压就达到了3倍额定值。