求救,因昨天晚上下了一夜雨,调度通知10千伏212线A相实接地。今天10千伏线路212线接地故障查了半天没问题,送电正常。可送了214线路支路开关后,调度说212线接地,最后查无问题全部送出。哪位高手给解释一下。
补充,开始212显示接地,查无问题后送电正常了。然后我送214线分支开关(也是故障自动跳的),立即显示212接地了。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    gfywjy 发表于 2014-4-28 18:44 接地那路是调度拉的,我们这35千伏是中性点不接地系统。呵呵,我就是供电局的,没准自己人也蒙自己人。还 …朋友是供电局的,且不知道系统是什么样的,说不清楚212线与214分支开关的关系,也不知道是架空线还是电缆,“应该有自动选线”,中性点不接地系统发生接地故障是怎样的(好象朋友也不是很清楚?),“调度拉开的”不是自动跳闸?(这话也很有意思)
    2014-04-29 06:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • pirate_boy
    pirate_boy 板凳
    单相接地故障,调度很难判断是哪条线路故障的,而且不会出现跳闸,是可以2小时内单相接地运行的,跳闸说明有短路故障,见过一种情况:甲线a相接地(鸟窝,下雨),乙线b相接地(鸟窝),由于小雨,都是短时接地,然后就偶尔出现了短路故障,造成短路跳闸。