gfywjy 发表于 2014-4-28 18:44 接地那路是调度拉的,我们这35千伏是中性点不接地系统。呵呵,我就是供电局的,没准自己人也蒙自己人。还 …朋友是供电局的,且不知道系统是什么样的,说不清楚212线与214分支开关的关系,也不知道是架空线还是电缆,“应该有自动选线”,中性点不接地系统发生接地故障是怎样的(好象朋友也不是很清楚?),“调度拉开的”不是自动跳闸?(这话也很有意思)
2014-04-29 06:31:29
赞同0
-
pirate_boy
板凳
单相接地故障,调度很难判断是哪条线路故障的,而且不会出现跳闸,是可以2小时内单相接地运行的,跳闸说明有短路故障,见过一种情况:甲线a相接地(鸟窝,下雨),乙线b相接地(鸟窝),由于小雨,都是短时接地,然后就偶尔出现了短路故障,造成短路跳闸。
2014-04-28 22:56:28
赞同0