土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 今天让10kv线路接地故障弄蒙了,请高手进

今天让10kv线路接地故障弄蒙了,请高手进

发布于:2014-04-26 18:35:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求救,因昨天晚上下了一夜雨,调度通知10千伏212线A相实接地。今天10千伏线路212线接地故障查了半天没问题,送电正常。可送了214线路支路开关后,调度说212线接地,最后查无问题全部送出。哪位高手给解释一下。
补充,开始212显示接地,查无问题后送电正常了。然后我送214线分支开关(也是故障自动跳的),立即显示212接地了。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    gfywjy 发表于 2014-4-28 18:44 接地那路是调度拉的,我们这35千伏是中性点不接地系统。呵呵,我就是供电局的,没准自己人也蒙自己人。还 …朋友是供电局的,且不知道系统是什么样的,说不清楚212线与214分支开关的关系,也不知道是架空线还是电缆,“应该有自动选线”,中性点不接地系统发生接地故障是怎样的(好象朋友也不是很清楚?),“调度拉开的”不是自动跳闸?(这话也很有意思)
    2014-04-29 06:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • pirate_boy
    pirate_boy 板凳
    单相接地故障,调度很难判断是哪条线路故障的,而且不会出现跳闸,是可以2小时内单相接地运行的,跳闸说明有短路故障,见过一种情况:甲线a相接地(鸟窝,下雨),乙线b相接地(鸟窝),由于小雨,都是短时接地,然后就偶尔出现了短路故障,造成短路跳闸。
    请参考
    2014-04-28 22:56:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KYN28能做600或650mm宽吗?

请问能做600或650mm宽的KYN28吗?有图纸吗?

回帖成功

经验值 +10