土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高度超过24米的工业建筑框架结构的设计探讨

关于高度超过24米的工业建筑框架结构的设计探讨

发布于:2014-04-25 16:49:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、根据《高规》1.0.2条 本规程使用于10层及10层以上或房屋高度大于28米的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高层民用建筑混凝土结构。

现有一变电站厂家,4层框架结构,高度27.5米,是否应该按《高规》进行设计?

2、该建筑是否应该按高层建筑防火设计规范进行设计

请各位大侠进行支招!

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • pei01wp
    pei01wp 沙发
    可以参照《高规》,灵活处理吧,不能太拘泥于规范,你这4层做到27.5米,还是要看具体的结构的。只是局部这么高么?还是整个主体结构都这么高?工业建筑确实有很多需要结构设计人员自己处理的地方,并没有直观的说明
    2014-11-18 16:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • lmt_2011
    lmt_2011 板凳
    还是从严考虑吧
    2014-11-18 16:31:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm v2.1不同的输入轴线方式,计算出来的前两个平动周期有问题!!!

刚买没多久的狗,一般我都要先简单的测试,闲话少说,直接看结果本人用这个8.4*8.4柱网的三跨简单的框架结构测试首先建模时用“平行直线的方式”输入轴线以及其他各参数等,发现其他配筋等参数都和旧版本一致,但是这个第一第二周期出现问题,如此规则的模型,第一 第二平东周期既然不是沿着X Y轴的平东,而是大致沿着对角线方向的平动!!!!但是更奇怪的是,我回到PMCAD的页面,删除所有节点,仅仅将建模方式换位“正交轴网”,其余构建同样布置上去后。。。别的任何参数等都不修改就存盘退出继而计算之后,神奇的第一第二周期,就正常了!!!!

回帖成功

经验值 +10