遇到一个工程,6层的办公小楼。三级负荷供电,但由于水压不够而要做水泵房。那电专业要设发电机房吗?依据在那?

全部回答(34 )

  • 魔术师
    这是哪个大神教的,柴油发电机房一般是一级重负荷使用的。6F小楼,三级负荷,对供电没有要求。就算是你是消防二级负荷,只要是从2个变压器低压侧引来电源就满足了,这2个变压器可以是1个10kV电源。
    柴油发电机能不设就别设,不环保,有噪音,还要考虑8h储油量,房间还有特殊要求,麻烦死了,还要考虑是否设消防,麻烦死了
    2015-04-30 16:03:30 来自 PC 评论 举报
  • 墩儿
    我做过类似的项目,我定全是三级负荷,没用发电机;只是对消防泵双回路供电
    2015-04-30 15:16:30 来自 PC 评论 举报