土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 医院洁净手术部的压差控制,特欢迎大家解惑指正。

医院洁净手术部的压差控制,特欢迎大家解惑指正。

发布于:2014-04-25 08:38:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在我单位设计思路如下:

新风集中处理再分散入各循环机组中。新风/循环机组、排风机采用变频风机,检测管路的压差来实现送排风恒定。在手术部不工作时,循环机组关闭,新风经过循环机组直接送入室内维持室内的正压要求。所以新风机组的机外余压会选在600Pa左右。

自己觉得很浪费,但单位师傅们说他们都是这么做过来的。所以特欢迎大家解惑指正。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • poorpc
    poorpc 沙发
    hylbeyond 发表于 2014-4-28 15:29 新风机组是一直工作的,循环机组不工作。新风经循环机组进入室内保证正压。谢谢。那你的意思浪费就是全部都停了?
    2014-04-29 23:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • ww47306
    ww47306 板凳
    新风机组当值班风机使用。
    请考虑手术室不使用时,其排风机组关闭,值班风机的新风量会比使用时小,排风管路装电动风阀。
    2014-04-29 20:15:29

    回复 举报
    赞同0