土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中间为中庭的大型商场防烟分区问题

中间为中庭的大型商场防烟分区问题

发布于:2014-04-24 22:27:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
中庭在上方设排烟风机机械排烟,那么每层商场划分防烟分区时,是否要把中庭排除在外?该如何划分防烟分区?(中庭形状不规则)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    中庭单独考虑排烟系统,而且中庭与其它部分都有防火卷帘门,所以其他部分的排烟不要考虑中庭,按照正常做就行。
    2014-04-25 12:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • mofgyc
    mofgyc 板凳
    yuzhongshang 发表于 2014-4-25 10:49 你说的我了解,我想说如果中庭独立出来算了,中庭周围的空间同时需要排烟,要划分防烟分区。这个时候,防 …我想按楼层正常划分就是了,无非内走道和房间,如果是开敞的面积小于500平,不跨越防火分区就行吧
    2014-04-25 10:58:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网吧通风的换气次数

请问一下 网吧的通风换气次数取多少合适哦 做普通的柜机吧 需要换气 谢谢了

回帖成功

经验值 +10