土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 以下问题是个培训要讲解的问题,大家先看看,随便讨论讨论

以下问题是个培训要讲解的问题,大家先看看,随便讨论讨论

发布于:2014-04-24 17:44:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、建筑内可能散发可燃气体的场所应设可燃气体报警装置,散发可燃气体的场所包括住宅住户厨房吗?和城镇燃气规范冲突,城镇燃规规定宜装,可按哪个规定执行住户,燃气报警做成联网型的,还是独立型?有没有相关规定?有的进安防,有的进消防?是否都可行?2、应急照明强制点亮,有的设计采用弱点模块控制微断开关分励脱扣器实现,是否可行?关于住户设置紧急求助装置,是强制性实施吗?
3、消防应急配电系统必须设置漏电报警吗?
4、住宅设总漏电后,可住户装修水平不专业,经常跳闸,停电影响面大,怎样解决这个问题?
5、筏板基础的钢筋可作为综合接地体,条形基础内敷设人工接地装是否可行?
6、巡检装置是必须设置的吗?
7、住户地下室贮藏室必须设置火宅自动报警装置吗?
8、消防控制室中,监控电源是否能和消防合用一个电源?比如VPS
9、柴油发动机自启动信号可否取自高压,还是低压信号?取自低压电源进线总开关的失压脱扣信号合适吗?
10、消防负荷与非消防负荷低压侧母线分开时,变压出低压侧是否需要主断路器?
11、集中智能应急疏散照明系统蓄电池集中设置,供电末端灯具是否需要用耐火导线穿管节顶内设?用普通阻燃导线穿管节顶内敷设可以么?
12、如果2台变压器采用低压柜处一点接地做法,2个主进断路器和母联断路器可否用3P?
13、按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置,那么一个配电箱中间加隔板,上面为普通用电负荷,下面为应急照明负荷,是否算独立设置?
14、《民规》13、10、4消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定中的2条,火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑,其消防设计被供电干线法分支平线,宜采用矿物绝缘电缆,电线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆,如何满足当线路的敷设保护措施符合防火要求?可采用有机绝缘耐火类电缆?
15、《民规》13、12、6“防火剩导电流动作报警值宜为500mA”。与《低压配电设计规范》中的防火剩导电流作值300mA不一致?
16、事故排风配电应属于什么负荷等级?
17、两个变压器之间的低压联络开关应如何选择和整定?
18、09版技术措施中要求电梯的需要系数范围为0.2-0.5,在这个范围内应如何选择?
19、电容柜的进线开关如何选择?如何计算电容电流?
20、《住宅设计规范》第9.7.2条,35层及以上的住宅应设火灾自动报警装置。《民规》13.1.3条,有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所应设置火灾自动报警装置。对于34层及以下的一类高层住宅,如前室不设加压送风装置五联动要求,按规范电梯可不设火灾自动报警装置,但电梯迫降靠什么实现?
21、《建规》11.4.4条,附设在建筑物内的消防控制室,亦可设置在建筑物的地下一层,此时应采用耐火极限不低于2h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口,如何理解直通室外的含义?是否理解为设独立楼梯直通室外还是可共用楼梯但不与其他公用疏散走道?
22、《民规》第14.9.4条,系统控制中心应设置为禁区,应有保护子自身安全的防护措施…。该防护措施是指什么?
23、《民规》4.9.6条,当变配电所与上下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,配电变所应采取屏蔽、降噪措施。具体屏蔽降噪措施如何设计?
24、《民规》第4.2.1-7条,配变电所不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方。当变配电所上方为住宅的卫生间或厨房时,如何采用双层板结构?或采用沉箱处理后,是否满族规范要求?

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾报警平面图中关于手动报警按钮的二线电话线的问题

火灾报警系统平面图里面在画手报连线的时候需不需要把每层的手报连起来,消火栓按钮的直接启泵线和反馈线平面图需要体现出来么,如何表示?

回帖成功

经验值 +10