土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助高人!!
某工厂10KV侧电压畸变率高,电压谐波严重,电压在330V~450V之间快速闪动,源头为一个铸钢厂,现在该厂已经不能正常生产,求助高人看有没有可行的方案可以解决该问题.谢谢!

全部回答(2 )

  • zhuming927
    建议在变电站上SVC,有问题可以联系我
    QQ:315783477
    EMAIL:zhuming927@163.com
    手机:13281837017
    2007-11-30 00:53:30 来自 PC 评论 举报
  • zigj
    你们厂是10K进线吧,
    在你们厂上一级变配电所10KV母线上SVC
    2007-09-29 14:06:29 来自 PC 评论 举报