土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构抗震不过,怎么调啊??

砖混结构抗震不过,怎么调啊??

发布于:2007-09-29 11:05:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
老板给的第一个项目
七层砖混结构
进行抗震演算
天呀,大片大片的红色
怎么办呀???
一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mousehaohao
    mousehaohao 沙发
    1、砖混抗震计算原则是底部剪力法,减少结构体自重(如采用空心粘土砖),取用比较合理的 层高(2.8米)。
    2、提高纵墙刚度(下4层纵墙370),降低横墙刚度(内横墙1~6层240,卫生间和管道井架
    梁)。
    3、加构造柱,
    4 做配筋砌体
    5 提高砌体的强度.
    6 提高沙浆强度
    7 根据红色数值里,在适当的部位加构造柱,增大构注截面钢筋用14的。
    2008-02-28 12:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • 设计牛
    设计牛 板凳
    先看看荷载是不是偏大了,正确后
    增构造柱可以解决,如果还有红,
    看看是不是局压,那么可以考虑梁垫.
    再不行,改墙厚
    2007-10-06 16:02:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 415 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑结构高级交流群

建筑结构高级交流群,探讨平时遇到的问题,解决你的问题>群号20825824

回帖成功

经验值 +10