土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土泵的堵管现象

混凝土泵的堵管现象

发布于:2014-04-24 10:38:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-24 20:49 编辑



在使用混凝土泵出租的时候,很多的情况会造成泵管的堵塞。如果出现这种情况,会对工作效率造成很大的影响。如何减少和避免这种状况的出现就需要先了解堵管是怎么造成的。
1 出租混凝土输送泵砂浆用量太少
  因为首次泵送时,搅拌主机、混凝土输送车搅拌罐、料斗、管道等都要吸附一部分砂浆,如果砂浆用量太少,将导致部分输送管道没有得到润滑,从而导致堵管。正确的砂浆用量应按每200m 管道约需0.5m 3 砂浆 计算 ,搅拌主机、料斗、混凝土输送车搅拌罐等约需0.2m 3 左右的砂浆。因此泵送前一定要计算好砂浆的用量。砂浆太少易堵管,砂浆太多将影响混凝土的质量或造成不必要的浪费。
2 砂浆配合比不合格
  砂浆的配合比也很关键。当管道长度低于150m时,用1:2的水泥砂浆(1份水泥/2份砂);当管道长度大于150m时,用1:1 的水泥砂浆(1份水泥/1份砂),水泥用量太少也会造成堵管。
3 气温变化导致的堵管
  夏季气温较高,管道在强烈阳光照射下,混凝土易脱水,从而导致堵管,因此在管道上应加盖湿草袋或其他降温用品。冬季应采取保温措施,确保混凝土的温度。
以上是总结 的导致堵管的几个常见原因及预防措施,在实际生产过程中,由于外界条件变化,如长距离运输、脱水、·配合比、温度、弯头过多、洗泵车、没有按照操作规程、在泵管内有混凝土的情况下停顿时间过长、加长管道一次性加的太长等等 都可能造成堵管。造成堵管的原因往往不止这些,但只要我们严格按照操作规程操作,做到防微杜渐,不断地从每一次堵管中总结经验和教训,就一定能将堵管的可能性降到最低。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • me_nobody
    me_nobody 沙发
    200m长泵管用0.5方砂浆,这个是在哪里看到的啊?
    2016-03-23 08:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • 简0520
    简0520 板凳
    不错的心得!学习了!
    2016-03-22 21:08:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

66.01 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于天然地基静载试验的疑问

地基持力层与地勘报告相符前提下,1、什么情况下需要做静载试验?2、具体相关规范?3、或是地域性要求不同?

回帖成功

经验值 +10