求避雷针的bx值,我算的与答案不太符,最后选10.5值,请赐教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 向日葵600000
    谢谢!我反复检查了,觉得算法是对的,就是从图查到那个比值是比0.7大一些.这道题花了好多时间检查,但愿同3楼所说做对了,得些安慰吧!
    2007-10-08 09:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • hnlck
    hnlck 板凳
    10.5是对的,真好求出那个比值是0.7
    2007-09-29 20:53:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 941 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于额定基波输出容量及额定基波电流计算问题?

0.4kV系统滤波单元电容为0.47-60-3,请问该电容器的额定基波输出容量及额定基波电流如何计算?