变频器一次系统图.png依图所示55KW电机准备用变频器+星三角启动作为变频,工频切换。用热继电器放三角形内还是直接接在MCM下面(即在三角形外)合适,如果放三角形内的话热继电器可以选小,如果放三角形外热继电器就要选大加大成本。如果放三角型内的话热继电器的保护会不会和变频器保护冲突。请问大家一般是哪种做法最合理又省成本。

变频器一次系统图.png

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • xuxinhua2008
    xuxinhua2008 沙发
    xuxinhua2008 发表于 2014-4-28 16:27 用变频器还有必要用星三角启动吗?哦,不好意思,是我搞错了,原来是一套备用系统。
    2014-05-06 17:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • lxy11_
    lxy11_ 板凳
    beida_energy 发表于 2014-4-30 09:27 变频器前面不可使用接触器。因为它是个电脑控制系统,每次上电都要经历起动过程,所以,一般它是不能断电 …你好,谢谢你的解答。我在切换开关切换到工频启动时就立即合上了变频器进线端接触器KM1(这样就切换后变频器进线侧就有380V交流电了,符合你说的上电启动的过程),然后再用KM1的常开接点去启动变频器侧接触器KM2.进线侧接触器是设计院图纸上画的要加上。
    2014-04-30 23:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?

配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!