土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基刚性角的问题

桩基刚性角的问题

发布于:2014-04-23 23:16:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


目前一工程 一排桩采用人工挖孔桩,另外的采用冲孔灌注桩,可地质结构复杂,人工挖孔桩达8米就已经达到嵌岩段深度,从地质报告中发现冲孔灌注桩区域需开挖30米才能达设计要求,这样他们的刚性角不是超过45度?主要这是大面积的 不是其中一两个。如要满足刚性角要求,那开挖的深度太深,望各位专家有什么好的建议?
还有刚性角小于45度 是什么规范? 哪本规范上能查到

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ly564126820
    ly564126820 沙发
    我也对这个问题很困惑,规范上好像没写明白
    2017-07-09 12:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • wycf0802
    wycf0802 板凳
    桩是不考虑承担水平力的,为了避免将桩端的力传到相邻的桩身上,所以要考虑相邻桩的刚性角
    2016-07-17 23:04:17