三相四线电度表引出四芯电缆,零线是否可以做重复接地
三相四线电度表引出四芯电缆,零线是否可以做重复接地
某建筑低压配电柜内安装DT8型三相四线电度表,引出四芯电缆到另一建筑, 请问此电缆零线是否可以在另一建筑 入户处做重复接地?
发布于
2014-04-23 18:31:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
tnc
老灰兔子 发表于 2014-4-24 22:26 楼主主要是担心做了重复接地会影响到电柜内电能表的计量准确度问题。如果该电柜前面本身就是变配电装置 …这位兄弟知道我的担心
2014-05-05 21:26:05
来自 PC
评论
举报
xintaijuedingyiqie
TN-S系统应该不行
2014-04-25 08:13:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tnc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
230
回复
947
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
tnc
