三级开关箱能重复接地吗?重复接地会使漏电保护器无法使用吗?
三级开关箱能重复接地吗?重复接地会使漏电保护器无法使用吗?
如题。在施工临时用电中,我们知道末端开关箱必须装漏保,但又有人说这样就没办法做重复接地了。这是为什么呀?如果不能做,应该在前两级做重复接地吗?本人非电气专业的菜鸟,诚心求教。
发布于
2014-04-23 16:08:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
云飘飘
不能把零线重复接地,而是指把PE线重复接地。
2014-04-24 06:09:24
来自 PC
评论
举报
muyuyao
在我的辖区内,我要求施工现场的所有配电箱都做重复接地,这样做相当于所有配电箱都与大地做了“等电位联结”,安全性能更高!!!
PE线做重复接地,丝毫不形象漏保的动作!!!
因为其根本不过漏保内的零序电流互感器!!!
2014-04-24 00:06:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
penny1039
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2176 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
PE线做重复接地,丝毫不形象漏保的动作!!!
因为其根本不过漏保内的零序电流互感器!!!