土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三级开关箱能重复接地吗?重复接地会使漏电保护器无法使用吗?
如题。在施工临时用电中,我们知道末端开关箱必须装漏保,但又有人说这样就没办法做重复接地了。这是为什么呀?如果不能做,应该在前两级做重复接地吗?本人非电气专业的菜鸟,诚心求教。


全部回答(7 )

  • 云飘飘
    不能把零线重复接地,而是指把PE线重复接地。
    2014-04-24 06:09:24 来自 PC 评论 举报
  • muyuyao
    在我的辖区内,我要求施工现场的所有配电箱都做重复接地,这样做相当于所有配电箱都与大地做了“等电位联结”,安全性能更高!!!

    PE线做重复接地,丝毫不形象漏保的动作!!!

    因为其根本不过漏保内的零序电流互感器!!!
    2014-04-24 00:06:24 来自 PC 评论 举报