土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请高手指教,PLC输入点与输出点的关系可调问题

请高手指教,PLC输入点与输出点的关系可调问题

发布于:2014-04-23 15:29:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
采用上位机软件与PLC程序相结合的方式,做到PLC的输入点与输出点之间的对应关系可调,例如:PLC的I1接水泵启动按钮,若PLC的输出Y1接水泵,通过上位机软件设置通道Y1,即可实现I1按钮控制Y1,若输出Y2接水泵,通过上位机软件设置Y2,即可实现I1按钮控制Y2。请大家帮我想想怎么实现?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    ananonymous 发表于 2014-4-29 19:00 老灰兔子你这个混王八犊子,睁开你的狗眼看清楚这些图片,你认识中国字吗?!你这种胡搅蛮缠的家伙是搞技 …老兄,可能你也看出来了,这个人在这个论坛里是一贯如此!不但满嘴脏话,而且总是一副自命不凡的样子,但就是经常出言荒唐!不过,也别跟这个倚老卖老的一般见识,否则,让他影响的真会被禁言的!
    2014-05-01 11:16:01

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    anne1207 发表于 2014-4-30 10:25 两位前辈不要挣了,我很荣幸你们为了我的问题动脑子费力气,谢谢你们!做技术的都比较偏激一些,言辞有点过 …就是因为你说了“不是修改I/O点,是修改对应关系”才让人理解为你不想修改实际硬件I/O点的接线,所以并不是我理解错。首先,你说原来的I/O点不改变,就等于说原来的水泵接Y0点接线不改变,现在Y0点烧了,你想通过触摸屏上更改程序使Y1点输出启动水泵,这根本就不可行。其次,所有PLC的物理I/O点不是继电器输出就是晶体管或者可控硅、固态继电器输出,这些东西一旦损坏,除了更换元件或者改用其他空闲I/O点外,无法通过软件来修复,除非你在PLC内部设计成冗余系统(但这样做没有必要,还不如外部自行设计冗余)。现在,既然你是同时更改实际物理I/O点(改用其他输出点),那么,你只要将原来程序中的指令由损坏点的指令更改为现用相对应的指令即可,没有必要那么麻烦通过更改触摸屏上相对应的寄存器程序(还不一定可行)。在PLC上,你只要改变使用I/O点,就必须同时更改PLC中相应的I/O点指令。你求教于那位先生,恐怕会令你失望。你还不如到“工控人家园”( http://www.ymmfa.com/),或者“中国工控网”( http://bbs.gongkong.com/)、“中华工控网”(http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=8&Big=Y)等这些专业性网站的相应版面去求助还好些。
    2014-04-30 23:11:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有Panelbiulder软件?望能提供,谢谢!

谁有panelbuilder软件?望能提供,谢谢!wqg_2000@163.com

回帖成功

经验值 +10