ananonymous 发表于 2014-4-29 19:00 老灰兔子你这个混王八犊子,睁开你的狗眼看清楚这些图片,你认识中国字吗?!你这种胡搅蛮缠的家伙是搞技 …老兄,可能你也看出来了,这个人在这个论坛里是一贯如此!不但满嘴脏话,而且总是一副自命不凡的样子,但就是经常出言荒唐!不过,也别跟这个倚老卖老的一般见识,否则,让他影响的真会被禁言的!
2014-05-01 11:16:01
赞同0
-
老灰兔子
板凳
anne1207 发表于 2014-4-30 10:25 两位前辈不要挣了,我很荣幸你们为了我的问题动脑子费力气,谢谢你们!做技术的都比较偏激一些,言辞有点过 …就是因为你说了“不是修改I/O点,是修改对应关系”才让人理解为你不想修改实际硬件I/O点的接线,所以并不是我理解错。首先,你说原来的I/O点不改变,就等于说原来的水泵接Y0点接线不改变,现在Y0点烧了,你想通过触摸屏上更改程序使Y1点输出启动水泵,这根本就不可行。其次,所有PLC的物理I/O点不是继电器输出就是晶体管或者可控硅、固态继电器输出,这些东西一旦损坏,除了更换元件或者改用其他空闲I/O点外,无法通过软件来修复,除非你在PLC内部设计成冗余系统(但这样做没有必要,还不如外部自行设计冗余)。现在,既然你是同时更改实际物理I/O点(改用其他输出点),那么,你只要将原来程序中的指令由损坏点的指令更改为现用相对应的指令即可,没有必要那么麻烦通过更改触摸屏上相对应的寄存器程序(还不一定可行)。在PLC上,你只要改变使用I/O点,就必须同时更改PLC中相应的I/O点指令。你求教于那位先生,恐怕会令你失望。你还不如到“工控人家园”( http://www.ymmfa.com/),或者“中国工控网”( http://bbs.gongkong.com/)、“中华工控网”(http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=8&Big=Y)等这些专业性网站的相应版面去求助还好些。
2014-04-30 23:11:30