土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火卷帘的断路器如何实现过载报警不切断?
由于防火卷帘负荷较小,通常使用微断就行
问题来了
常熟微断开关如何选型,CH2-63D20/3P,我认为无法实现过载报警不切断
不过施耐德倒是可以

全部回答(5 )

  • gzbxdesign2
    本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-26 11:31 编辑

    微断本身是带过载保护的,无法实现
    注意我问的是当防火卷帘控制箱负荷很小的情况,比如3KW
    控制箱的进线开关,不是接电动机的出线开关
    用微断而不用塑壳断路器的情况(塑壳用3200 2 I就行了)
    微断是没有3200的

    2014-04-26 08:53:26 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    可以采用塑壳断路器实现这样的功能;也可以采用微断+热继电器,实现。
    2014-04-26 06:34:26 来自 PC 评论 举报