这是我自己根据施工单位提供的用电设备功率,算出来的临时用电所用变压器的大小,各位看一下我所选的变压器对不对?给提点建议和指教
中盈城市广场一期施工现场临时用电量统计表:
序号 机具名称 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW)
1 插入式振动器 1.5 36 54
2 100m高扬程水泵 11 3 33
3 钢筋调直机 4 12 48
4 钢筋切断机 5.5 17 93.5
5 钢筋弯曲机 3 20 60
6 交流电焊机 5 14 70
7 木工电锯 3 14 42
8 套丝机 4 30 120
9 镝灯 3.4 30 102
10 塔式起重机 75 15 1125
11 建筑施工外用电梯 11 2 22
12 弯箍机 3 27 54
2、确定用电负荷:
(1)、插入式振动器
Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02
Pjs=0.3×36=10.8kW
Qjs=Pjs×tgφ=10.8×1.02=11.016kvar
(2)、100m高扬程水泵
Kx=0.75,Cosφ=0.8,tgφ=0.75
Pjs=0.75×22=16.5kW
Qjs=Pjs×tgφ=8.25×0.75=12.375kvar
(3)、钢筋调直机
Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02
Pjs=0.65×48=31.2kW
Qjs=Pjs×tgφ=31.2×1.02=31.824kvar
(4)、钢筋切断机
Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02
Pjs=0.65×93.5=60.775kW
Qjs=Pjs×tgφ=60.775×1.02=61.991kvar
(5)、钢筋弯曲机
Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02
Pjs=0.65×60=35.1kW
Qjs=Pjs×tgφ=39×1.02=35.80kvar
(6)、钢筋弯箍机
Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02
Pjs=0.65×54=35.1kW
Qjs=Pjs×tgφ=35.1×1.02=35.802kvar
(7)、交流电焊机
Kx=0.5,Cosφ=0.4,tgφ=2.29
将Jc=50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量
Pn=Sn×Cosφ=5×0.4=2kW
Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =14×(0.5/1)1/2×2=19.6 kW
Pjs=Kx×Pe=0.5×19.6=9.8kW
Qjs=Pjs×tgφ=9.8×2.29=22.44kvar
(8)、木工电锯
Kx=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
Pjs=0.65×42=27.3kW
Qjs=Pjs×tgφ=27.3×1.33=36.309kvar
(9)、镝灯
Kx=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02
Pjs=0.6×60×1.1=39.6kW
Qjs=Pjs×tgφ=39.6×1.02=40.392kvar
(10)、塔式起重机
Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
将Jc=40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量
Pn=75kW
Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =15×(0.4/0.25)1/2×75=1423.125 kW
Pjs=Kx×Pe=0.85×1423.125=1209.65kW
Qjs=Pjs×tgφ=43.01×1.33=1608.835kvar
(11)、建筑施工外用电梯
Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
Pjs=0.85×22=18.7kW
Qjs=Pjs×tgφ=18.7×1.33=24.871kvar
(12)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.9
总的有功功率
Pjs=KxΣPjs=0.9×(10.8+16.5+31.2+60.78+39+9.8+27.3+39.6+1209.65+18.7+35.1)=1348.587kW
总的无功功率
Qjs=KxΣQjs=0.9×(24.87+1608.84+40.39+36.31+22.44+39.78+61.99+31.83+12.38+11.02+35.802.)=1700.6871kvar
总的视在功率
Sjs=(Pjs2+Qjs2)1/2=(13492+1701 2)1/2=2170.991kVA
2、选择变压器:
根据计算的总的视在功率与最大干线功率()取大值选择2500/10型三相电力变压器,它的容量为2500kVA>2170.991kVA能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    lifei0104 发表于 2014-4-23 16:50 你好,管理员,像上面的负载率,功率因数,同时率是怎么来的,都是通过查表的来的吗??好多是经验系数,你们缺这块,可利用设计规范中的也可以。
    2014-04-23 17:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • lifei0104
    lifei0104 板凳
    lifei0104 发表于 2014-4-23 16:50 你好,管理员,像上面的负载率,功率因数,同时率是怎么来的,都是通过查表的来的吗??我的QQ是249532551,能否加你为好友,详聊