小弟暖通经验比较少,现在项目有中央空调,有问题请教各位,谢谢!
第一,本项目分AB区,A区主楼63M,B区裙房24m,冷却塔在A区主楼顶,空调主机在地下室机房4台离心式机组,请问下冷却塔必须放在最高点吗?为什么不能放B区屋顶呢?什么原因?还有设计的冷却水循环泵扬程只有28米,楼高63M,怎么回事?请教各位。

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • zqyszd
    zqyszd 沙发
    开式,闭式一般都指的是冷却水系统的回路是否和空气接触,用冷却塔的都是开式系统。冷冻水都是闭式系统。
    水泵应该有两组类型,一组是管理冷却水系统;一组是管理冷冻水系统。冷却水水泵扬程根据冷却塔的位置及管路计算。冷冻水泵是根据内外机的位置及管路计算的!
    2014-06-16 10:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • 益元
    益元 板凳
    实际运行过程中,水泵的进口压力约为6.3公斤,加上水泵扬程28米,即水泵的出口压力有9.1公斤,即有91米的扬程,所以28米的水泵扬程只需要克服水管沿程阻力就可以了,和高度没有关系,为啥安装在A栋楼面,可能是B栋较远,距离太长,相比较来说,装在A栋管道更短,投资更少。