zqyszd
沙发
开式,闭式一般都指的是冷却水系统的回路是否和空气接触,用冷却塔的都是开式系统。冷冻水都是闭式系统。
2014-06-16 10:07:16
赞同0
-
益元
板凳
实际运行过程中,水泵的进口压力约为6.3公斤,加上水泵扬程28米,即水泵的出口压力有9.1公斤,即有91米的扬程,所以28米的水泵扬程只需要克服水管沿程阻力就可以了,和高度没有关系,为啥安装在A栋楼面,可能是B栋较远,距离太长,相比较来说,装在A栋管道更短,投资更少。
2014-06-15 19:23:15
赞同0
加载更多水泵应该有两组类型,一组是管理冷却水系统;一组是管理冷冻水系统。冷却水水泵扬程根据冷却塔的位置及管路计算。冷冻水泵是根据内外机的位置及管路计算的!
回复 举报