土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 建筑结构大震分析——单元细分与模型精细化

建筑结构大震分析——单元细分与模型精细化

发布于:2014-04-22 20:30:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
本帖最后由 strat0fj 于 2014-4-22 20:32 编辑

建筑结构大震分析——单元细分与模型精细化
——Abaqus与STRAT,40小时、4.3小时与0.15小时

大震分析耗时长代价高,计算结果离散性大,理论与实践均存在很多难点。下面通过一个具体工程的不同分析模型,揭示大震分析实践普遍存在的误区。
某超高层工程, 36 层,总高度 153m ,框架 - 核心筒结构,型钢混凝土框架柱, 8 (0.2g) 抗震设置。分别采用 Abaqus STRAT(单元细分)、 STRAT(精细化模型),进行大震弹塑性时程计算。各模型计算 12s 波,仅 X 向单向,如图 1 所示。
图片1.png
图1、计算地震波(12s)

1) ABAQUS模型
梁、柱、墙按1m细分。考虑弹性楼板,板单元分布依据楼面梁格。
单元总数: 67022
计算时间:约 40 小时 (电脑I7-4770k,八核,3.5GHz,32G内存)
图片2.png 图片3.png
图2、Abaqus模型整体 图3 Abaqus核心筒剪力墙细分

2) STRAT单元细分模型
作为通用软件, STRAT 软件同样可以建立单元细分模型。类比 Abaqus 软件的模式,对核心筒的剪力墙、连梁用墙单元细分。并且为了与连梁的尺寸匹配,细分密度达到 0.6m ,见图 4 ,高于 Abaqus 模型。在用细分墙元的内部,再采用 4′4 的纤维细分,见图 5 ,实际纤维密度达 0.15m
梁柱单元仍采用 STRAT 高精度纤维单元,在单元层次不细分,而在单元内部实现纵向纤维分段。分段长度 0.5~1m ,见图 6 。纤维分段数大于 Abaqus 的梁柱单元细分密度。
采用弹性楼板,实际输入板单元模拟楼板。板厚度分 12 层纤维 (2 层钢筋 )
单元总数:70637
计算时间:4.3 小时 (电脑I5-3470,四核,3.2GHz,4G内存)
图片4.png 图片5.png
图4、STRAT核心筒墙元细分 图5、STRAT墙元细分基础上的纤维细分

图片6.png 图片7.png
图6、STRAT梁柱纤维 图7、STRAT纤维模型

3) STRAT纤维模型
采用 STRAT 典型的纤维模型。剪力墙在单元层次上不细分,而采用更密的纤维,纤维密度 0.5m ,见图 7 。梁柱纤维密度,同 2 中的模型 ( 同图 6) 。采用刚性楼层假定,不另外输入板单元模拟楼板。
单元总数:12721
计算时间:0.15 小时 (9分钟) (电脑I5-3470,四核,3.2GHz,4G内存)

4) 计算结果主要指标






层最大侧移角
顶端最大侧移
Abaqus
1 / 213
329
STRAT单元细分
1 / 285
387
START纤维模型
1 / 196
520

图片8.png Abaqus
图片9.png STRAT (单元细分)
图片10.png STRAT (纤维模型)
图8、顶层位移曲线
图片11.png 图片12.png 图片13.png
Abaqus STRAT(单元细分) START(纤维模型)
图9、损伤和屈服(核心筒部位)

现象1:相同计算量耗时悬殊——显式积分、隐式积分的效率
在相同计算规模下, Abaqus 计算时间是 STRAT 9.3 。如考虑到电脑性能的差异,合理估计是12~15
Abaqus 作为先进软件速度有如此差距,其原因在于 Abaqus 采用显式积分,而 STRAT 采用隐式积分。显式积分在计算效率上的优点,在于不需分解矩阵,因此总刚矩阵实现最小存储。但 STRAT 基于 PCG 迭代基础上的隐式积分,总刚矩阵同样是最小存储 ( 与显式完全相同 ) 。显式积分需要加密计算步长,相对应地 PCG 需要一定数量的迭代过程。
实践表明, STRAT 软件的隐式积分 +PCG 迭代,是一种非常高效的计算方法, STRAT 软件发展了有限元技术实践 ! 需要指出的是,如果不采用 PCG 迭代而用直接解法, STRAT 需增加 2~3 倍时间,即便这样, STRAT 仍然快于 Abaqus
有一种错误的认识,认为显式积分是先进算法。实践的结果如此恰恰相反。 STRAT 曾研初步发出显式积分,正因为效率低而没有进一步发展。

现象2:达到工程精度的细分,与计算效率
Abaqus 梁柱单元采用刚度法,必须细分。要达到工程计算精度要求,需要细分到一定的密度。该工程 Abaqus 的模型按 1m 长度细分单元,算例表明,其精度仍然不能认为很高。
在这种细分精度下,不很大工程 (36 ) 、高性能电脑、 12s 波便需要 40 小时,如 40s 波更需要 133 小时 (5.5 ) ,其计算效率是非常低的。实际上,为了缩短计算时间,很多超高超大工程,都采用了较为粗略的单元细分。

现象3:不必要的弹性楼板
对完整性较好的楼板采用刚性楼层假定,符合结构的实际受力特点,且能减少计算量、加快计算速度。图 10 表示是该结构第 8 层楼板分析结果,核心筒部分少量混凝土屈服,而钢筋完全没有屈服,表明楼板状态良好。
由于显示积分难以处理刚性楼层假定带来的刚度集聚,因此 Abaqus 软件大震分析,均需要采用弹性楼板。采用弹性楼板是算法缺陷的应对措施,并不是必要的,更不应认为是先进的。
图片14.png
图10、STRAT弹性楼板屈服 (左砼屈服6,右钢筋屈服0)




图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png


图片5.png


图片6.png


图片7.png


图片8.png


图片9.png


图片10.png


图片11.png


图片12.png


图片13.png


图片14.png


图片15.png


图片16.png


图片17.png


图片18.png


图片19.png


图片20.png

  • strat0fj
    strat0fj 沙发
    现象4:细分不等于精度——需合理高效的单元
    我们考察不同模型对于连梁的处理。如图11所示,在用细分的墙单元模拟连梁时,沿高度方向只有一个墙单元,Abaqus、STRAT都一样。仅从受力角度,这样单排的墙元模拟连梁精度就不足。在考虑非线性计算精度的积分点(纤维数),也同样不够。如用STRAT典型的纤维梁单元模拟,截面细分96纤维(砼72+钢筋24),纵向10段,一个梁即有960个纤维,精度极高。
    计算结果表明,纤维梁模拟的连梁大范围屈服,这符合工程常识。而细分墙模拟的连梁屈服相对较少。而见图12。
    由此可见,细分并不能确保计算精度。采取符合受力特性的单元,才能达到合理的结果。

    图11、连梁采用墙元细分模拟,和纤维梁模拟


    细分墙模拟,连梁屈服较少 梁纤维模拟,连梁大范围屈服

    图12、不同模型下的连梁屈服 (6层)
    2014-04-22 20:33:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构设计软件

返回版块

41.5 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

去教育版戳记程序

使用方法:1. 释放附件《去教育版戳记.rar》,得到《去教育版戳记.VLX》文件。2. 启动AutoCAD,新建一张空白图,将《去教育版戳记.VLX》文件拖入AutoCAD的图形窗口,根据提示选择带有教育版戳记的DWG文件,完成后另存为DWG文件,另存的文件已去除教育版。

回帖成功

经验值 +10