土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 标题大神帮忙看看怎么调合理!
本帖最后由 imbinwei 于 2014-4-22 22:54 编辑

七度半,30层,剪力墙比较散,连梁配筋超出很多,怎么调都没怎么效果

dddddd.png


QQ截图20140422225319.png

全部回答(8 )

  • kankan7890
    楼主这个布置,是不是墙上开洞太多了啊
    2014-04-28 16:44:28 来自 PC 评论 举报
  • jinghai522521
    有些梁根本不是连梁,有些连梁可以取消两片墙做成一片墙
    2014-04-28 09:43:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10