1、 焦化废水处理中,A/O池的设计一般有污泥负荷、动力学计算两种办法,但是这两种办法一般在城市污水处理上比较理想,在工业废水上,有出入。2、大家的停留时间一般控制在100小时A=45,B=553、污泥龄一般控制在100d4、污泥负荷一般那控制在0.15~0.255、请问大家污泥连续排泥一般控制在多少
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
风雨潇潇
沙发
感觉是长时间没排泥,污泥浓度过高,泥水分离效果不好,可以适当增加排泥,要么就是增加回流比看看,减少二沉池底部的污泥,还有就是核算下表面负荷和沉淀时间,会不会是沉淀池表面负荷和沉淀时间不够。如果项目是调试初期的话,这个现象也是正常的,可能是部分死泥,调一段时间就可以了。
2014-04-30 10:43:30
赞同0
-
mushi66
板凳
减少回流比,试试吧
2014-04-28 11:18:28