土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 打断了框架梁上的两根主筋 怎么办啊求助··

打断了框架梁上的两根主筋 怎么办啊求助··

发布于:2014-04-22 16:50:22 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
本帖最后由 woshimuyanyu 于 2014-4-23 10:35 编辑

3米长两边连接在剪力墙上的框架梁4排25主筋,开空调口时候打断了上部两根端部钢筋怎么办(高层30层 房在11层)请问影响大吗 感激不尽。。怎么能恢复 听说能加固 但是加固能加固到原来的强度吗?

QQ图片20140423080755.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • woshimuyanyu
    woshimuyanyu 沙发
    bingzheliukai 发表于 2014-4-24 17:00 其实不用担心,没什么问题,自己知道就得了,谢谢 关键我不知道这根梁是干什么的 旁边还连着那么多梁 怕他是承重的
    2014-04-24 17:09:24

    回复 举报
    赞同1
  • a1522252533
    a1522252533 板凳
    当然有问题了,建议找专门的加固公司过来检验下,定个加固方案。
    还有找用水钻打空调孔时,你在不在场的,在场的话你也要承担责任,如果是事先不知情事后才知道的可以找那个打空调孔的人所在公司赔偿
    2014-04-25 13:30:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.7 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求宽6.5米、长11米两层楼房设计图

老家有一块宽6.5米,长11米地块,现在想盖两层楼房,前后可以通风采光,左右你紧挨的邻居的房子,请各位大虾帮我出出图纸吧,小弟感激不尽。

回帖成功

经验值 +10