《火灾自动报警系统设计规范》执行的一些疑问
由于新版《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013(以下简称新规)将于今年5月1日起开始实施,本工程是否将严格按照新版规范全部条文实施设计,请明确。关于新版规范一些条文与旧版规范不同我方不理解之处还请当地消防管理部门明确回复,详情如下:
1. 依据新规3.1.6条,系统总线上的短路隔离器是否可按规范分散设置于线路上而不必集中设置?
2. 依据新规3.1.7条,超高层项目中,是否应按避难层以下、避难层、避难层以上来设置控制器,是否需为每台控制器设置消防控制室?是否可设置于电气竖井内?如使用耐火线是否可不必如此划分?
3. 车库是否建议按照感烟探测器布置,按照感温探测器布置是否判错?
4. 消火栓按钮是否必须按照新规做法,取消至消火栓泵的起泵硬线和指示灯线?是否只留2根报警总线将信号报送至消控室?
5. 依据新规强条3.4.6消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路,请明确安防控制室是否还可以和消控室合并设置,包括安防系统、楼宇自控系统、智能照明系统、室外照明控制系统等管路是否还可引入消控室?
6. 依据新规4.3.1条消火栓系统出水干管上低压压力开关等开关目前(10月1日
给排水新规实施前)在给排水专业未设置,请明确电气设计是否需增加?
7. 依据新规4.6.4条,非疏散通道上的防火卷帘控制箱是否应增加硬线至消防控制室?
8. 依据新规4.6.1条,防火门监控如何实施?常闭防火门是否也需联动控制线可控制其关闭。
这是我们一个现行公建项目需
咨询
深圳消防局的问题,请大家帮忙看看是否还需补充!谢谢!
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
tinavic
沙发
正在做一个项目,也遇到同样的问题,实在无从着手啊!头痛!无解,只有去当小白鼠一试审查了:(
2014-05-30 21:47:30
赞同0
-
fangqiuhai
板凳
关于非消防电源火灾时切断,规范条文解释是部分立即切换,部分可不立即切换,请问是如何实现的?人工切断还是模块加了延时?