土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 擦窗机配电问题(配电保护类和电动机保护类配电原则问题)

擦窗机配电问题(配电保护类和电动机保护类配电原则问题)

发布于:2014-04-22 10:26:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给擦窗机配插座,一个插座2KW,一个回路4个插座,那么在选断路器的时候选多大的,对应电线选多大的?(对于电机类配电一直搞不大清楚,也看过很多,老是纠结在电动机配电的时候开关和线缆到底按照什么原则配,和配电保护类开关和电缆的选择有什么区别,希望大家能够点拨我一下,虽然是很基本的问题,但是我总是搞不清楚,还希望大家见谅)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • daihao119
    daihao119 沙发
    电气交流 发表于 2014-4-22 10:37 记得有个地方规范说是:插座的额定电流应该是所接电器的1.3倍,比如说电气的额定电流10A,插座就应该选择 …想请教下,在给电机类负荷配电的时候,选择断路器和导线的时候也是按照我 计算出来的计算电流来选择么,需要考虑电机的启动时较大的电流而放大一级导线截面么?
    2014-04-22 13:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    记得有个地方规范说是:插座的额定电流应该是所接电器的1.3倍,
    比如说电气的额定电流10A,插座就应该选择13A及以上。
    2014-04-22 10:37:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一用一备和互为备用区别

本帖最后由 电气交流 于 2014-4-22 10:08 编辑 定义不同:一用一备:一路工作,另一路做为备用;互为备用:指两路可以同时工作,一路出问题或故障时,另外一路可以承担故障回路的负荷。接线模式不同:一用一备:一般是单母线;互为备用:一般是单母线分断。功能不同:一用一备:备用电源由热备和冷备之分,热备是指上一级变电所馈出柜一直合闸,合闸本级变电所的开关即可完成备用和工作电源的切换;

回帖成功

经验值 +10