正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(27 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
恭喜 ‖ fitman ‖ 荣升为供配电板块版主!或许论坛的好多网友经常看到这个蜻蜓头像,已对他并不陌生!他的努力我们有目共睹!希望在以后的日子里,我们更好的向他学习和交流~ 同时也感谢 fitman 成功加入版主的队伍! fitman 注册时间 2004-9-25 申请者ID: fitman
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
infly0107
沙发
mqli2004 发表于 2014-4-24 08:14 每个回路的功率太小,可以把回路合并一下,注意三相基本平衡。你看我这是不是个误区我老觉着一个回路就必须在一条线上,其实一个回路可以随便怎么走,还有一个回路的灯是不是也可以几个灯开关控制,不需要必须同时亮同时灭
2014-05-17 15:50:17
赞同0
-
infly0107
板凳
xddswg 发表于 2014-4-25 09:11 给了4方线,前头开关给20就好用16的开关,如果没有12楼说的问题,2.5方线应该就够了。灯150W的话,16开 …谢谢回复反正把握的原则就是一路不超25盏灯,电流不超16个还有你说的第二个问题,那时候我还不太懂根据开关选电缆,呵呵,新手莫笑话
2014-05-17 15:49:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报