土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管可否位于自动喷淋头上方?

风机盘管可否位于自动喷淋头上方?

发布于:2007-09-29 10:02:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机盘管可否位于自动喷淋头上方?连接自动喷淋头的水管可否位于灯具上方。有无规定。请各位高手指导,谢谢了,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • waj
    waj 沙发
    风机盘管可布置在吊顶型喷头上方,不宜布置在直立型向上安装的喷头上方.
    2007-10-10 15:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    在风机盘管下应该没什么,必竟风机盘管都是保温的,但不要让风机盘管的风吹出来影响到喷头感温。水管位于灯具上方应该问题不大。
    2007-09-29 18:46:29

    回复 举报