土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 按照新版《火规》执行的一些疑问正申请消防局明确,请大家帮忙看看是否还有补充!

按照新版《火规》执行的一些疑问正申请消防局明确,请大家帮忙看看是否还有补充!

发布于:2014-04-21 21:03:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

关于电气专业按照新版 GB50116-2013
《火灾自动报警系统设计规范》执行的一些疑问
由于新版《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013(以下简称新规)将于今年5月1日起开始实施,本工程是否将严格按照新版规范全部条文实施设计,请明确。关于新版规范一些条文与旧版规范不同我方不理解之处还请当地消防管理部门明确回复,详情如下:
1. 依据新规3.1.6条,系统总线上的短路隔离器是否可按规范分散设置于线路上而不必集中设置?
2. 依据新规3.1.7条,超高层项目中,是否应按避难层以下、避难层、避难层以上来设置控制器,是否需为每台控制器设置消防控制室?是否可设置于电气竖井内?如使用耐火线是否可不必如此划分?
3. 车库是否建议按照感烟探测器布置,按照感温探测器布置是否判错?
4. 消火栓按钮是否必须按照新规做法,取消至消火栓泵的起泵硬线和指示灯线?是否只留2根报警总线将信号报送至消控室?
5. 依据新规强条3.4.6消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路,请明确安防控制室是否还可以和消控室合并设置,包括安防系统、楼宇自控系统、智能照明系统、室外照明控制系统等管路是否还可引入消控室?
6. 依据新规4.3.1条消火栓系统出水干管上低压压力开关等开关目前(10月1日给排水新规实施前)在给排水专业未设置,请明确电气设计是否需增加?
7. 依据新规4.6.4条,非疏散通道上的防火卷帘控制箱是否应增加硬线至消防控制室?

这是我们一个现行工程需 咨询 深圳消防局的问题,请大家帮忙看看是否还需补充!谢谢!


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 岭南雨林
    岭南雨林 沙发
    依据新规强条3.4.6消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路,请明确安防控制室是否还可以和消控室合并设置,包括安防系统、楼宇自控系统、智能照明系统、室外照明控制系统等管路是否还可引入消控室?
    3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
    5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
    2014-05-13 17:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • 岭南雨林
    岭南雨林 板凳
    我估计地方消防部门都在熟悉新规中
    2014-05-13 16:22:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防楼与楼之间有用总线制的吗?

室外消防楼与楼之间有用总线制的吗?有一工程: 消防部分:RS485通讯总线线(2*2.5)、DC24V电源线(2*4)、消防电话信号线(2*2.5)、报警信号线(2*1.5)、多线制联动控制线(4*2.5)采用串联方式(以上消防用线多采用一线集成,或者两线集成占用一条管道)

回帖成功

经验值 +10