土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教地面架空当楼板做后,地面下柱子形成短柱怎么办?

请教地面架空当楼板做后,地面下柱子形成短柱怎么办?

发布于:2014-04-21 18:35:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某药厂车间工程地质条件决定必须使用桩基础,地面车间设备较重,为了防止地坪出现不均匀沉降,现决定地面做成架空板当楼面来做,荷载全部传给桩基础,这样能够解决不均匀沉降问题。我考虑了2种方案:
1,地面顶标高处布置框架受力梁(顶标高0.000,承受板及墙传来的荷载),承台顶标高处布置基础连梁(顶标高—1.000,不承受板传来的荷载)。这样布置问题就来了,地面受力梁底到承台顶面之间柱子形成短柱,抗震不利,容易发生脆性破坏。
2,地面顶标高处布置基础圈梁(顶标高0.000,底部与受力地基梁浇筑在一起),承台顶标高处布置受力地基梁(梁顶标高—1.000,承受地面板及底层墙的荷载),这样的话解决了短柱问题。基础圈梁截面较高,宽度250,高1000,构造配筋,能有效地把地面板传来的荷载传给地基受力梁吗?(把地面板和基础圈梁看成整体布置在地基受力梁上)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • abunited
    abunited 沙发
    短柱箍筋加密,体积配箍率不小于1.2%
    2014-08-12 15:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • cn01078156
    cn01078156 板凳
    随便搞搞吧,都无所谓的
    2014-04-27 14:02:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多