土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷大的消防泵常常采用软启动的方式,但常用水泵控制电路图10D303-3无原理图

负荷大的消防泵常常采用软启动的方式,但常用水泵控制电路图10D303-3无原理图

发布于:2014-04-21 16:08:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
生活水泵倒是有软启动原理图
消防泵就找不到了
咋办

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • crazyboy
    crazyboy 沙发

    消防部门明确不允许使用软启动,所以新版图集里不再有了。据消防部门的人说法,软启动和变频器都属于有隐患,所以不让用于消防电机。

    2019-08-05 15:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳

    消防水泵采用软启动不妥,应采用星-三角或自耦降压启动。

    2019-08-05 09:18:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室防火分区的供电,每区一对总箱还是N区一对总箱?

去过几个城市工作1.有的每区一对总箱2.有的每3区一对总箱各有优缺点第1种.简单直观,缺点是防火分区一多,尤其是大的住宅小区,20个防火分区,按1区1对总箱的话,小电缆太多了第2种.解决小电缆太多的问题大家怎么处理的

回帖成功

经验值 +10