距离会员到期还有30

负荷大的消防泵常常采用软启动的方式,但常用水泵控制电路图10D303-3无原理图

提问 发帖 回复

生活水泵倒是有软启动原理图 消防泵就找不到了 咋办

活水泵倒是有软启动原理图 消防泵就找不到了 咋办
  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • leedongcheng
    leedongcheng 2014年04月21日 16:24:31 2楼
    现在对于消防泵是否可以使用软启动器有争议,所以图集是本着不提供软启动的二次图、谁用谁负责的原则,不将软启动器用于消防泵的二次图列入图集之中。
    回复 举报 点赞
  • gzbxdesign2
    gzbxdesign2 2014年04月21日 18:36:40 3楼
    leedongcheng 发表于 2014-4-21 16:24 现在对于消防泵是否可以使用软启动器有争议,所以图集是本着不提供软启动的二次图、谁用谁负责的原则,不将 …不要吓我:L还好不是我一个人用
    回复 举报 点赞
  • tune36
    tune36 2014年04月21日 20:07:05 4楼
    采用自耦降压启动吧~
    回复 举报 点赞
  • 电气老孙
    电气老孙 2014年04月21日 21:25:35 5楼
    本来就是 现在图集中就是取消了消防泵的软启动,不推荐消防泵采用软启动方式
    回复 举报 点赞
  • gzbxdesign2
    gzbxdesign2 2014年04月22日 00:16:08 6楼
    真的不能用,能不能说说为什么
    回复 举报 点赞
  • bc04102
    bc04102 2014年04月22日 07:15:50 7楼
    :):):):):):):):)学习了
    回复 举报 点赞
  • 电气交流
    电气交流 2014年04月22日 07:56:48 8楼
    不能用软启动这种方式来启动消防负荷,因为增加了故障点, 在某些受限的场合,实在不行,也得设置直接启动+软启动相结合, 就是说可以软启动,但是也可以直接启动,其实有时候电气参数不完备,这样也不失为一种措施。
    回复 举报 点赞
  • yjcspy
    yjcspy 2014年04月22日 08:25:40 9楼
    采用星三启动。。。。。。
    回复 举报 点赞
  • zlj131425
    zlj131425 2014年04月23日 16:32:17 10楼
    我公司一般采用星三角
    回复 举报 点赞
  • ydcwmx
    ydcwmx 2015年10月24日 10:00:46 11楼
    还好不是我一个人用
    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
上传
上传

回帖成功

经验值 +10

请选择删除原因