土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压环网柜电磁锁电源取自进线PT合理吗
高压柜在高压带电情况下带电显示器显示有电,电磁锁不能打开,当没电的时候,电磁锁如果取自进线PT,那么PT也没有电,电磁锁不带电,怎么打开啊,所以想问问各位电磁锁电源取PT合理吗

全部回答(3 )

  • 成套小皖子
    本帖最后由 成套小皖子 于 2015-4-9 15:37 编辑

    你说的是工作电源!可以紧急解锁
    2015-04-09 14:59:09 来自 PC 评论 举报
  • hunduoluo
    电磁锁用的电源为检修电源,检修电源都是要用户外引的,因为检修的时候一次是没电的。
    2014-04-21 15:21:21 来自 PC 评论 举报