这个问题一直困扰着我,看看大家有没有什么好的办法。
问题是这样的,污水厂为二级负荷,两路10kV进线,低压两台变压器,母线为单母线分段。
我在两段母线上分配负荷时发现如果把有备用的设备,如4台潜水泵三用一备平均分配到两段
母线上也就是每段母线上各放两台潜水泵,那么每段母线的容量就都得按装机容量来选择,因
为备用设备也可能成为使用设备,这样就会造成单段母线上的变压器就得按安装容量来选,显
然容量也会比计算负荷要大很多。
如果把这类设备都放在同一段母线上就不会出现这样的问题,但是审图的总工说这样可靠性
不高建议要分别放在两段母线上。
我个人的理解是都放在一段母线上应该是可以的,只要两段母线所带的总负荷大致相等就可
以了,因为一段母线出现问题的时候还以切换的另一条母线上,在这期间所有的设备也都会停止
一会儿以便切除非二级负荷设备,所以跟分别放在两段母线上的情况是一样的,不会降低了可靠
性。
以上是这个问题的描述,请各位工程师讨论一下,谢谢!
另外说明一下,柜子用的是MNS抽屉柜。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fcb0356
    fcb0356 沙发
    多谢 明白了