TN-S与TN-C-S能否这样?

发布于:2014-04-20 12:24:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-20 12:33 编辑

有1~8栋多层住宅,其中7#,8#在地下室范围外,其他在内,
由于多层住宅负荷较小,每4栋合用一个AP总箱,
问题来了
2栋采用TN-S系统的,能与2栋采用TN-C-S的合用AP总箱(此箱在地下室)吗?
即:
低压柜5线出来接AP箱,AP进线是5线制,出线2个回路是5线制L1.L2.L3.N.PE,另2个回路是是4线制L1.L2.L3.PEN(N.PE合为PEN),再然后4线制回路离开地下室接室外7#楼AW箱(此箱前是TN-C,后是TN-S,PEN线分为N.PE)


全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • gzbxdesign2
    gzbxdesign2 沙发
    本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-24 16:30 编辑

    说不清
    索性,再来个图吧
    2014-04-24 16:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    呵呵,我真的没法解释了。
    才简单说一下。N线的分断,不会影响设备PE线与变压器中性点的连接(这是也是PEN进入4P开关前要分成N与PE原因)。而你给出的系统,按你认为AA1到AP的线是3L+N+PE,那你画出五条线的系统图,把N线断开,你会发现1~6栋的PE线是与变压器中性点连着的,但7、8栋的PE线就与电源中性点失去了联接了。这就证明你想法是错的。