土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷管道支吊架问题

制冷管道支吊架问题

发布于:2014-04-20 12:08:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷冻冷藏工程中制冷管道内部介质温度都较低,一般有-28℃以下,而图集《05R417-1室内管道支吊架》使用范围只在-20℃以上。怎么设计选用支吊架是我一直迷惑的问题,希望知道的朋友能指点一二。(我问的并不是管道吊点的间距,而是支吊架本身的设计。用多大的螺栓,几号的角钢等。)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 阎良人
    阎良人 沙发
    个人见解:
    关于制冷管道支、吊点的材料选用,是要看设计的制冷管道的工艺要求(管道直径、材质,高、低温等情况来设计的),一般直径57mm以下采用角钢(5*50mm),57MM以上才用100MM槽钢做支、吊点。多根管道公用一个支吊点的采用100MM或以上槽钢。
    2014-04-29 15:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    这个还真没注意,但是一般考虑管道支架用A3即可,没有特殊要求吧。
    2014-04-21 12:01:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助暖通空调的整个系统组成

我是一个十分热爱学习的人,我很想学习暖通空调这个专业,我在做我的本职工作(供配电)的同时,想学习暖通空调施工,但我还不清楚暖通空调的构成。比如说,像供配电系统的构成是这样的:变电站----开关房---高压配电房-----变压器房----低压配电房,写字楼或酒店的空调系统是咋样构成的呢?

回帖成功

经验值 +10