土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜问题求个位师傅帮忙

电容柜问题求个位师傅帮忙

发布于:2014-04-19 21:24:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
具体情况是这样的:0.4KV 变压器是250的 进线柜的正常电流是360左右出线柜电流是440左右 电容柜的电流是160 自控器和功率因数表都指示0.97 可供电局电费单却显示实际功率因数0.71 还罚款了 求各位师傅这是怎么回事

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    本帖最后由 wxdchgs 于 2014-4-21 21:23 编辑

    显示量值:
    进线柜电流是360A;出线柜电流440A
    电容柜的电流160 ;功率因数表0.97
    从进、出线及电容柜的电流来看是得不出功率因数表0.97 的。
    这些数字是有误的。(计量不准、读表马虎、不是同时读取、或接线有误?)
    出线柜电流440A,进线柜电流是360A;就是把360A全当作有功电流
    COS=360/440=0.8181(与0.97不符)
    而由电量算出的功率因数是准确的0.71。

    2014-04-21 21:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爹
    开心老爹 板凳
    你可以这样试试,把电容器的输出切断,只接控制器,这时候不接电容器的时候,看看自然功率因数是多少?
    如果很低,说明电动机工作在轻载,补偿不够。如果较高,比如0.8左右,那你就是补多了,而且没有自动控制。
    2014-04-21 15:32:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅