背景2002年,使用性质:医院,砖混结构,五层主楼傍边三层裙楼,裙楼和主楼是一条走廊。原来有普通消火栓系统。
现在做消防改造,消火栓系统,喷淋系统,报警及联动系统。原来没有消防水池,我想请问喷淋系统能不能直接接市政给水,如果不能是否必须设置消防水池,设置了消防水池是否必须配置消防水箱?消火栓系统可不可以继续用市政给水?
发布于
2014-04-19 19:40:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
xiaogongr
规范规定是建筑面积小于1000平米以下可以使用简易喷淋系统,简易喷淋就是接市政管道,但是要有湿式报警装置
2014-04-22 08:06:22
来自 PC
评论
举报
xwjie
如果市政一路进水,不能直接,要水池。如果两路(真正意义,很少能满足),水量可以满足,需加压泵房。水箱少不了
2014-04-22 07:55:22