土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
自动喷水灭火系统是否可以接市政给水管道
自动喷水灭火系统是否可以接市政给水管道
背景2002年,使用性质:医院,砖混结构,五层主楼傍边三层裙楼,裙楼和主楼是一条走廊。原来有普通消火栓系统。
现在做消防改造,消火栓系统,喷淋系统,报警及联动系统。原来没有消防水池,我想请问喷淋系统能不能直接接市政给水,如果不能是否必须设置消防水池,设置了消防水池是否必须配置消防水箱?消火栓系统可不可以继续用市政给水?
发布于
2014-04-19 19:40:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
xiaogongr
规范规定是建筑面积小于1000平米以下可以使用简易喷淋系统,简易喷淋就是接市政管道,但是要有湿式报警装置
2014-04-22 08:06:22
来自 PC
评论
举报
xwjie
如果市政一路进水,不能直接,要水池。如果两路(真正意义,很少能满足),水量可以满足,需加压泵房。水箱少不了
2014-04-22 07:55:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yy263667806
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )