土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统是否可以接市政给水管道
背景2002年,使用性质:医院,砖混结构,五层主楼傍边三层裙楼,裙楼和主楼是一条走廊。原来有普通消火栓系统。
现在做消防改造,消火栓系统,喷淋系统,报警及联动系统。原来没有消防水池,我想请问喷淋系统能不能直接接市政给水,如果不能是否必须设置消防水池,设置了消防水池是否必须配置消防水箱?消火栓系统可不可以继续用市政给水?

全部回答(5 )

  • xiaogongr
    规范规定是建筑面积小于1000平米以下可以使用简易喷淋系统,简易喷淋就是接市政管道,但是要有湿式报警装置
    2014-04-22 08:06:22 来自 PC 评论 举报
  • xwjie
    如果市政一路进水,不能直接,要水池。如果两路(真正意义,很少能满足),水量可以满足,需加压泵房。水箱少不了
    2014-04-22 07:55:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10