土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家看看我这个喷淋怎么加固好

大家看看我这个喷淋怎么加固好

发布于:2014-04-19 18:18:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
业主说檩条吃不消这个 还要我加固 怎么处理

IMG_20140418_134253.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lxyslt
    lxyslt 沙发
    路过,第一回见这种做法
    2014-05-17 20:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • yx123698
    yx123698 板凳
    厂房如图只是1/4 前天打压12.5公斤 顶端支架发生位移致支架变形发出崩裂声音(工人将U星卡箍与200主管道焊接一起只有顶端这样处理的)先在主梁焊接三角支架固定顶端支架 不知道14公斤能不能撑住
    2014-05-16 18:33:16