已知AL箱计算电流103A
三级负荷AL箱的上级箱AP配电箱给3个回路供电,其一AL照明箱,其二ALE应急照明箱一级负荷
问:
AL箱的进线开关用什么,AP箱内AL出线回路用什么?(两箱相距20米)
1.AP出线给AL用160A断路器,AL进线用125A断路器
2.AP出线给AL用125A断路器,AL进线用125A断路器
用第一个自然是最保险的,
可大家想想,
AP箱内的AL出线回路中间没有再分线给其他负荷供电,也就是说160A的断路器全部给103A的的负荷做保护未免太大
而且,个人认为配电级数是1进N出的分线情况才需要上下级选择性,
而这里是直达的,没有分线的,这是保护级数而不是配电级数,自然不需要上下级选择性,安全性是没有问题的
不过虽然没有上下级选择性了,但是跳闸维修就要找了,因为AP,AL都是125的,过载跳闸你都不知道是谁先跳的,说不定2个都跳了,这么一说,AP出线还是得大些或者跳闸响应时间长些
大家怎么看?
选1还是选2还是其他

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • leedongcheng
    leedongcheng 沙发
    云飘飘 发表于 2014-4-20 08:13 应该选用方案1,以确保选择性。你赞成的方案绝对是现在电气设计四大傻之首。
    2014-04-25 00:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • wang19800.cs22
    问我???我无言???问设计???该干吗干吗。按安全的。按电力的。不合格你就是棒棒了。哈哈
    2014-04-24 22:28:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多