土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涡旋压机做制热排气压力波动

涡旋压机做制热排气压力波动

发布于:2014-04-18 21:11:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
5匹R410A冷媒定频涡旋压机制热排气压力有规律得一高一地波动,即使调到大热工况也在波动,但是做制冷所有工况都没问题,大热工况高到甚至跳机,不跳机就是不断波动,压机排气压力下降时有哒哒响的异常声音,冷媒也换过了,毛细管节流,求解析,感激不尽!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • summer123xia
    summer123xia 沙发
    看看四通阀有没有问题
    2014-12-09 20:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • summer123xia
    summer123xia 板凳
    chenzhangquan100 发表于 2014-11-19 09:08 系统真空没抽干净!如果系统没有抽干净,那么反过来做制冷也应该有问题的。
    2014-12-09 20:24:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多