有关于地下车库消防水泵房照明配电的问题

发布于:2014-04-18 16:57:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
地下车库内水泵房(几十平米)划为单独防火分区时,备用照明电源如何解决呢?

1、从相邻防火分区引来专用支线(我们一贯的做法,可是新任总工认为支线跨越防火分区不妥);

2、设置应急照明箱(可我觉得这么小面积一个也就一路线);

3、从本水泵房消防类负荷动力配电箱引出照明支线(动照分开,尤其是大电机启动时的压降得考虑呀)。

请问该怎么做比较好?


  • 电气老孙
    电气老孙 沙发
    你们总工的说法是对的,分支跨越防火分区是不妥当的;
    一般个人认为最好的做法是 设置一个单独的配电箱消防泵房及配电用房 重要场所预留一个双电源切换箱;
    一般可以接备用照明,检修插座,还有些地方要求设置空调插座的
    2014-04-18 17:07:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。