土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 最近做了一个110kV简易站,各位看看合适不

最近做了一个110kV简易站,各位看看合适不

发布于:2014-04-18 13:36:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
不知道这样做合适不,110kV“T”接就近110kV线路,35kV“T”接附近一35kV线路,10kV带站用变

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿克萨
    阿克萨 沙发

    我来学习学习
    2014-07-02 11:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • hanch08
    hanch08 板凳
    online1939 发表于 2014-6-22 20:20 站变加隔离刀和熔断器保护,不需要断路器,自然电流互感器也就不需要了不加断路器的话,主变低压侧差动保护怎么做,可以不做吗
    2014-07-02 08:38:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求一本书~~国家电网公司输变电工程典型设计 110kV变电站设计

小女在图书馆借了一本《国家电网公司输变电工程典型设计 110kV变电站设计》 ,可是放在实验室不知道被谁拿走了,现在只能买一本陪了。。可是太贵了,要300多呢~~无奈一个穷学生。。。哪位大仙手中有可以低价转让给我啊~~谢谢了~~

回帖成功

经验值 +10